记得之前有设计朋友问过类似问题,具体问题记不清了,也没找到。希望本篇文章能解决其部分困惑。话不多说,本篇文章直接分两部分回答。
一、为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG
很多同仁可能会脱口而出:价格高呗!当然价格是主要的一方面,还有其他一些原因,下面我就来整体说下。
1.成本因素
无论是初期的投资,还是安装和后期的维护成本,电容器都是明显低的,其结构简单,技术成熟,可靠性高一些。而SVG依赖电力电子器件,制造成本高,且系统复杂,包括安装和后期维护都会相对更复杂一些,后期人力等投入成本也会高不少。
2.应用需求
成本固然重要,满足不了项目需求,再便宜也没用!所以电容器有他的特定应用场景:负荷波动相对平缓,对动态补偿需求较低,电容器通过分组投切即可满足补偿需求。如果对于一些必须连续投切,且不能过补或者欠补的场合,则需选用SVG。
3.响应速度
应用电容器的场景一般都是对于响应速度和精度要求不是很高的,当然不同的投切方案对应的时间长短也差异较大,但是对于电容器方案即使动态补偿,一般响应速度也不如SVG。
4.谐波兼容性
电容器在谐波含量高的系统中易发生谐振,需额外配置电抗器。SVG自带谐波抑制能力,但低压系统若谐波不严重,电容器的劣势不显著。
二、并联电容器与SVG的主要区别
1.工作原理
并联电容器:利用容性负荷与感性负荷之间能量相互交换的特性,当感性负荷需要无功功率时,电容器分组投切,释放能量来提供补偿。
SVG:通过电流采样分析,调节交流侧输出电压或直接控制交流侧电流,发出符合要求的补偿电流,实现无功补偿。通过逆变器实时生成感性/容性无功,连续调节。
2.响应速度及补偿精度
并联电容器:响应速度较慢,通常需要通过并联多个电容器或自动切换电容器来调节无功功率,无法更快的响应负荷的快速波动。
SVG:响应速度极快,通常在毫秒级,能实时跟随负荷变化,快速提供精确的无功补偿:精度可达±1%。
3.调节能力
并联电容器:提供的无功功率相对恒定,调节能力有限,一般通过分组投切来实现分级调节,难以做到连续平滑调节。
SVG:可以在较宽范围内灵活、连续地调节无功功率,能够根据电网负荷的变化实时、精确地调整输出,前面说了精度相对电容器高的不是一点半点。一般数据中心等有冲击性负荷,新能源等需要快速电压支撑的场合使用。
4.谐波特性
并联电容器:对电网中的谐波较为敏感,容易与系统电感产生谐振,导致谐波放大,可能损坏设备。这时候就需要配套电抗器使用,具体之前讲无功补偿时,讲过电抗率的选取,感兴趣的可以主页中搜索关键字阅读相关文章。
SVG:采用先进的控制技术,可主动控制输出电流波形,能有效过滤电网中的谐波分量,自身产生的谐波也较少。
文章到此结束,个人基于使用浅显的理解!