电气五防系统是保障电力安全生产的基石。严格遵守五防规定,正确使用和维护防误闭锁装置,是每一位电力从业人员必须牢记并履行的安全职责。任何疏忽或违规操作都可能付出惨重的代价。
一、防止误分、误合断路器
(1)解读:断路器是电力系统最主要的开断和关合设备。误分(不该断开时断开)可能导致重要负荷停电、设备损坏甚至系统解列;误合(不该合闸时合闸)可能导致向故障点送电等严重事故。
(2)措施:通过操作把手或按钮上的明确标识、操作权限管理(如钥匙、密码)、操作票制度、微机防误闭锁系统逻辑判断等手段,确保只有被授权且明确操作目的的人员才能正确操作指定的断路器。
二、防止带负荷分、合隔离开关
(1)解读:隔离开关没有灭弧能力,严禁带负荷操作!带负荷分闸会产生强烈的电弧,造成相间短路、设备烧毁甚至人身伤亡;带负荷合闸同样会产生巨大电弧,等同于短路合闸。
(2)措施:这是五防中最核心、最常见的要求。通过机械闭锁(如断路器与两侧隔离开关的闭锁)、电气闭锁(断路器辅助触点串联在隔离开关操作回路中)、微机防误闭锁系统的强制逻辑判断(只有断路器在分闸位置时,才允许操作隔离开关)来实现。操作前必须通过仪表确认回路无负荷或断路器确在分位。
三、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)
(1)解读:在设备或线路带电的情况下挂接地线或合上接地刀闸,等同于人为制造短路接地,会造成严重的短路事故、设备爆炸、保护动作跳闸、大面积停电,并严重威胁操作人员安全。
(2)措施:严格执行验电步骤(确认设备无电压)是前提。通过机械程序锁(必须先验电才能取接地线锁钥匙)、电气闭锁(接地刀闸操作机构与带电显示装置闭锁)、微机防误闭锁系统(强制逻辑:只有验明无电压且相关隔离开关在分位,才允许操作接地线/接地刀闸)来实现。
四、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)
(1)解读:当接地线未拆除或接地刀闸在合闸位置时,意味着该回路处于接地短路状态。此时合上断路器或隔离开关,同样会造成短路事故,后果极其严重。
(2)措施:通过机械闭锁(接地刀闸与断路器、隔离开关的闭锁关系)、电气闭锁(接地刀闸辅助触点串联在断路器/隔离开关合闸回路中)、微机防误闭锁系统(强制逻辑只有所有相关接地线已拆除、接地刀闸在分位,才允许操作断路器或隔离开关合闸)来实现。操作前必须检查接地线状态。
五、防止误入带电间隔
(1)解读:电气设备间隔(如开关柜、配电室内的间隔)在运行时带有高电压。人员误入带电间隔会导致触电伤亡事故。
(2)措施:通过物理隔离和闭锁实现:高压开关柜:设置可靠的机械或电气联锁,只有断路器分闸、隔离开关分闸且接地刀闸合闸(或挂好接地线)后,才能打开柜门进入间隔。带电显示装置(强制型)直观提示间隔是否带电。敞开式设备:设置固定围栏、门锁,钥匙管理(如通过操作票或防误系统授权才能取得钥匙)。悬挂“止步,高压危险”等警示标识。微机防误闭锁系统:管理间隔门锁的授权钥匙(电子钥匙或机械编码钥匙),只有完成安全隔离操作(如验电、挂接地线/合地刀)并获得授权后,才能解锁进入。