为什么计量CT、保护CT和测量CT总是被搞混?如何正确选择合适的CT?

来源:武汉国为智创科技有限公司 时间:2025-06-17 10:19:03 发布信息

为什么计量CT、保护CT和测量CT总是被搞混?    

      在选型的时候,很多人常常把计量CT、保护CT和测量CT这三种搞混,没办法准确地根据不同用途,选出合适精度的CT。对于计量CT、保护CT和测量CT到底怎么分类,它们有啥区别,都用在哪些地方,以及在不同场合下 CT 精度有啥要求,也没能熟练掌握。

      CT,也就是电流互感器,一般分为测量、计量和保护这三种类型。

      计量CT主要是用来给电表计量的,测量CT主要是给仪表做监控用的,它们俩最大的不同就在于精度不一样。测量CT只需要在正常电流的情况下,保证比较高的准确度,这样才能让测量的数据准确。它的精度等级一般有0.1、0.2、0.5、1.0、3.0、5.0 级,平时用得比较多的是0.5级和1.0级。计量CT可就重要了,因为它和电费计算挂钩,所以对精度要求特别高。要知道,它哪怕有一点点小误差,反映到二次侧,就会造成很大的计量偏差。而且当一次电流特别大的时候,它的铁心得饱和,这样才能保护仪表不被损坏。计量CT常用的精度是0.2级和0.2S级。这里带S的是特殊CT,它要求在负荷范围处于1%到120%的时候,精度都得足够高。一般会取5个负荷点来测量,它的误差必须小于规定的范围才行。

      保护CT呢,要求在一次电流特别大的时候,铁心也不能饱和,得能够很好地按照比例反映出一次电流值,这样才能保证保护装置正常工作,准确地动作。不过在正常电流的情况下,它对准确度倒没有太高要求,准确度等级一般是P级,常见的表示方法有5P10、10P10、10P20等等。比如说 5P20,意思就是当这个保护CT一次侧流过的电流,在它额定电流20倍以下的时候,这个CT的误差要小于5% 。

如何正确选择合适的CT

     计量与测量不可互换:即便同为0.5级:计量CT要求0.2S级宽量程,普通0.5级测量CT在10%以下负荷时误差可能超2%

     保护CT严禁用于计量:P级CT在正常负荷时误差常超±3%,直接导致电费计算偏差


公众号二维码

关注公众号

了解更多专业知识

公众号:武汉国为智创科技有限公司官网

加微信

在线咨询服务

微信号:15871108231

相关内容推荐
光伏监控系统

对于光伏“自发用电,余电上网”,你知多少?

关于光伏发电“自发自用,余电上网”,当发电功率大于负载功率时余电送入电网,当光伏发电功率小于负载功率时,不足的部分由市电补充,想了解下其原理图以及光伏发电和市电的自
2025.06.06
SVG保护测控装置

为何低压无功补偿常选择电容器而非SVG,并联电容器与SVG有啥区别?

记得之前有设计朋友问过类似问题,具体问题记不清了,也没找到。希望本篇文章能解决其部分困惑。话不多说,本篇文章直接分两部分回答。一、为何低压无功补偿常选择电容器
2025.06.06
光伏TOP图

光伏电站为什么并网后调试 AGCAVC系统

1、在光伏电站中,AGC(自动发电控制)和 AVC(自动电压控制)是保障电站稳定运行、提升电能质量、实现与电网高效协同的核心技术,共同为电力系统的安全可靠运行提供有力支撑,通常调
2025.06.04
光伏系统TOP图

AGCAVC系统在光伏项目中有什么作用?区别是什么?

概述: AGC(自动发电控制)与AVC(自动电压控制)系统在光伏电站中共同构成核心控制闭环,AGC有功功率和AVC无功功率在电力系统中存在着内在的耦合关系,一方的变动往往会引发另一方
2025.06.04
在线客服

商务合作

网站建设

运营推广

在线客服

微信二维码
13733531273 (即时通话) 2675908596 (在线询价) 13733531273 (长按复制)
扫码加微信