微机保护装置整定是怎么算出来的?

来源:武汉国为智创科技有限公司 时间:2025-07-02 16:23:17 发布信息

引言:

         继电保护装置是电力系统的"安全卫士",通过监测电流、电压、功率等电气量变化,在设备故障时快速发出警报或直接切断电路。其核心功能包括:

         故障预警:检测短路、过载等异常情况

         自动隔离:通过断路器切除故障设备

         系统保护:防止故障扩散影响整体运行

一、微机保护装置的基本计算原则

 合规性要求

     必须符合GB 50062—92等国家标准,确保设计的合法性与规范性。

 四性保障

     可靠性:保证在故障时正确动作

     选择性:仅切除故障部分,不影响正常设备

     灵敏性:能检测最小故障电流

     速动性:快速切除故障缩短停电时间

 运行方式影响

     最大运行方式:系统阻抗最小,短路电流最大(用于设备稳定性校验)

     最小运行方式:系统阻抗最大,短路电流最小(用于灵敏度校验)


二、微机保护装置核心保护类型及计算

1. 电流速断保护

     动作原理:仅反应电流增大,瞬时动作

     整定公式:

   

电流速断保护整定公式.png


2. 限时速断/过流保护

   灵敏度校验:

限时速断过流保护整定公式.png


3. 反时限过流保护

    特性方程:

反时限过流保护特性方程.png

    实现方式:硬件RC电路或微机软件算法


4. 变压器差动保护

    整定原则:

 变压器差动保护整定原则.png


三、技术对比与适用场景

技术对比与适用场景


四、关键设计要素

      1.电流互感器匹配:需保证10%误差曲线要求

      2.时间级差配合:上下级保护动作时间差通常取0.5-0.7s

      3.通信要求:数字化保护需满足IEC 61850通信规约

      4.抗干扰设计:采取软硬件滤波措施,防止误动作

五、发展趋势

      智能化:基于AI的故障预测与自适应整定

      数字化:微机保护占比超90%

      集成化:多功能保护装置整合多种保护功能

      云边协同:边缘计算与云端分析相结合

      该技术文档系统阐述了继电保护的核心原理与工程实践,为电力系统安全运行提供了重要的技术支撑。随着智能电网的发展,微机保护装置技术正朝着更高精度、更强适应性的方向发展。


公众号二维码

关注公众号

了解更多专业知识

公众号:武汉国为智创科技有限公司官网

加微信

在线咨询服务

微信号:15871108231

相关内容推荐
微机保护装置

模拟量设备为什么都习惯用4~20mA传输信号

4-20mA. DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会( IEC )过程控制系统采用的模拟信号传输标准。我国也采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,接收信号采用1-5
2025.07.02
电力远动通讯屏

电力系统电压等级如何划分

电压等级的基础认知什么是电压等级? 1.电压等级(voltage classes)是电力系统和电力设备所采用的一系列额定电压级别。额定电压则是电力系统和电力设备规定的正常电压,也就
2025.06.30
综合保护屏

什么是接地电阻,接地电阻多大的值合适

简介: 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两
2025.06.30
光伏TOP图

电气五防指的是哪五防

电气五防是保障电力安全生产的基石。严格遵守五防规定,正确使用和维护防误闭锁装置,是每一位电力从业人员必须牢记并履行的安全职责。任何疏忽或违规操作都可能付出惨
2025.06.27
在线客服

商务合作

网站建设

运营推广

在线客服

微信二维码
13733531273 (即时通话) 2675908596 (在线询价) 13733531273 (长按复制)
扫码加微信