     三合一测控指的是智能箱变保护测控一体化装置将以下三大核心功能集成在单一设备中:

1. 保护功能(Protection)

    变压器继电保护:

    差动保护(速断、比率差动、二次谐波制动)

    过流保护(三段式过流、零序过流)

    电压保护(过压、欠压)

    非电量保护(重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超温跳闸、油位异常等)。

    可定制化:通过定值控制字投退保护功能,适应不同运行场景。

2. 测控功能(Measurement & Control)

    遥测(Telemetry):

    实时监测三相电流、电压、频率、功率因数、有功/无功功率、电度量。

    支持6路直流量输入(4-20mA/热电阻),采集箱变温度等非电量。

    遥信(Teleindication):

    42路开关量输入(含17路固定非电量信号)。

    遥控(Telecontrol):

    9路继电器输出,用于保护跳闸或远程控制开关。

    就地操作:通过面板显示器和按键实现数据查看、事件记录调阅。

3. 通讯采集环网功能(Communication Management)

    多协议支持:内置 Modbus、IEC 60870-5-103/104/61850 等通信协议。

    多接口冗余:

    2路光纤接口(支持自愈环网)

    2路以太网口

    10路 RS485 口

    规约转换:作为通信管理机,接入汇流箱、逆变器等设备,统一转换为光纤信号上传至主站。

    四遥功能:实现风电/光伏箱变的“遥测、遥信、遥控、遥调”。

总结:

    也有将环网交换机功能单独分类,称为三合一箱变测控,但是笔者认为保护功能、测控功能、通讯采集环网功能这样分类更为正确。